请教应急柴油发电机组容量选择
night_killer
2006年10月15日 08:20:28
只看楼主

应急柴油发电机组启动消防泵,由于发电机房是旧的,面积固定,发电机组容量受到限制,想采用变频器启动消防泵,柴油发电机组容量与电机容量比值为多少啊?(按软启动算还是嫌太大)

应急柴油发电机组启动消防泵,由于发电机房是旧的,面积固定,发电机组容量受到限制,想采用变频器启动消防泵,柴油发电机组容量与电机容量比值为多少啊?
(按软启动算还是嫌太大)
免费打赏
night_killer
2006年10月15日 08:49:27
2楼
柴油机组容量是不是只取决于电机启动电流啊?
回复
biexiangwaile
2006年10月15日 11:28:08
3楼
配变频器的话,我认为只需比电机容量稍大即可。
回复
liyc008
2006年11月13日 21:30:05
4楼
采用变频器启动消防泵,启动电流倍数为1,应急柴油发电机组容量大于消防泵容量即可。
回复
pseljc
2007年03月08日 19:30:56
5楼
采用变频器启动消防泵,启动电流倍数为1,应急柴油发电机组容量大于消防泵容量即可。
回复