GPS放的控制点有偏差,用全站仪复测如何进行调整
xuxiaowei-417
2012年03月29日 21:22:15
来自于建筑施工
只看楼主

大家好,我对测量不是很懂,现在请教大家个问题。我们现在正在建设一个变电站,站址有163m*130m大小。设计院在站址周围用GPS放了三个控制点。我们施工时需要利用这三个控制点对站内建筑物、构筑进行放样。今天复测时,只能有一个点能架全站仪,看到另外两个控制点,把仪器架另外两个点上时,只能复测一个点。我把全站仪架在了能看到两个控制点的控制装上,复测另外两个控制点,误差都在1-2cm之内。问:1、需要对控制点坐标进行修正吗?如何修正?

2、用全站仪进行放样的时候,允许误差是多少?
谢谢大家了
免费打赏
hchsh163
2012年03月30日 12:58:16
2楼
设计的控制点一般是不用调的。控制点是设计的依据。建议先校正下自己仪器的精度。全站仪的允许误差在测量规范上有规定,和仪器的型号、视距有关系。一般调整的是自己在两个相距较远的控制点间加设的转点坐标。
如果最后实在对不上,可以和设计单位练习下,进行复测或其他处理办法。。
回复
xuhaijun19930317
2014年10月21日 16:54:17
3楼
这个问题我也想知道,能不能通过一个点的坐标用坐标正算引测一个新的控制点。一般设计院的控制点是不能随意更改的
回复
a4035698
2014年10月21日 19:04:51
4楼
没那么严格,你以为规划局给的GPS点就是正确啊,GPS本身因为各种原因也存在误差的,
3个点互相复测,选出偏差最小的点定为主要基准点,再根据这个点来放样。
毕竟整体偏移 1CM 比各点偏移导致无法闭合情况要好多了。

当然质量要求严格,且甲方好说话的,优先联系甲方要求规划重新复测基准点。
回复
shieryao
2014年10月21日 20:47:12
5楼
经过甲方监理确认
回复
ruanhaichao20
2014年10月22日 12:26:44
6楼
经过甲方监理同意书面 改
回复

相关推荐

APP内打开