项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。
项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。
12楼
请问哪本规范能查到?
回复
13楼
请问哪本规范能查到?
回复
14楼
管道过女儿墙怎么过呢?
回复
15楼
钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。
回复
16楼
《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
4.3.2 突出屋面的放散管、风管、烟囱等物体,应按下列方式保护:
1 排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等管道应符合本规范第4.2.1条第2款的规定。
2 排放无爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、烟囱,1区、21区、2区和22区爆炸危险场所的自然通风管,0区和20区爆炸危险场所的装有阻火器的放散管、呼吸阀、排风管,以及本规范第4.2.1条第3款所规定的管、阀及煤气和天然气放散管等,其防雷保护应符合下列规定:
1)金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
2)除符合本规范第4.5.7条的规定情况外,在屋面接闪器保护范围之外的非金属物体应装接闪器,并应和屋面防雷装置相连。
回复
17楼
路过,顶一个
回复
18楼
为确保安全,应加高避雷带
回复
19楼
经典,呵呵,看看怎么解决
回复
20楼
回复
21楼
局部加高避雷带,并与管道联结。
回复