屋面管子高过避雷带怎么跨接好看?
xishuiyuanliu
2012年03月29日 18:24:47
只看楼主

项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。

项目屋面有部分管子高过了避雷带,按照规范应该跨接一下,因为工程要创优,请教大家怎么做好看而又简单,查哪一本图集能查到?在此先谢过,呵呵。

IMAG0407.jpg

IMAG0407.jpg


IMAG0408.jpg

免费打赏
hhhcaics
2012年03月29日 20:59:39
2楼
管必须跟避雷带连接
回复
fang3369
2012年03月30日 10:38:51
3楼
用镀锌扁网的抱箍抱住管后跨接线就联在抱箍上,注意跨接点的长度就行了。
回复
zzhspeed
2012年03月30日 10:59:34
4楼
不需要跨接。
只需要金属管道与避雷带通过扁钢做电气连接就可以了。顺屋面和管道支架走。
甚至保证电气连接通路的截面和可靠性的情况下利用管道支架都行,反正都是金属的。
回复
dqfx11
2012年03月30日 11:33:51
5楼
如果钢管壁厚大于4mm,直接连接与避雷带通过扁钢做电气连接就可以了
回复
mqli2004
2012年03月30日 11:43:11
6楼
管必须跟避雷带连接,用圆钢和扁钢均可。
回复
任逍遥
2012年03月30日 12:21:44
7楼
不需要跨接。
只需要金属管道与避雷带通过扁钢做电气连接就可以了。顺屋面和管道支架走。
甚至保证电气连接通路的截面和可靠性的情况下利用管道支架都行,反正都是金属的。

同意
回复
dgshyjm
2012年03月30日 15:26:45
8楼
管必须跟避雷带用圆钢或 扁钢连接。
回复
huiyuan1111
2012年03月30日 16:10:07
9楼
学习呢
,下次一定
回复
xiao09xiao
2012年03月30日 16:36:52
10楼
我看到两派了!我迷茫了,不知站中间好不好...
回复
孤影残月
2012年03月30日 16:49:58
11楼

同意,钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。
回复