发现红宝书一处错误。进来讨论下
qianyicy
qianyicy Lv.3
2012年03月29日 17:06:17
来自于采暖供热
只看楼主

不知道是自己知识不够,还是陆老师出错了。。贴图上图为实用供热空调设计手册第二版388页蒸汽管道的水力计算好,我再贴个陆老师1988年出版的供暖通风设计手册的图从1图和2图比较,数据明显不同,,下面的单位是一样的。。。我个人认为2图是正确的,各位同仁,你们觉得呢

不知道是自己知识不够,还是陆老师出错了。。贴图
1.jpg
上图为实用供热空调设计手册第二版388页蒸汽管道的水力计算
好,我再贴个陆老师1988年出版的供暖通风设计手册的图
2.jpg
从1图和2图比较,数据明显不同,,下面的单位是一样的。。。
我个人认为2图是正确的,各位同仁,你们觉得呢

1.jpg


2.jpg

免费打赏
jiangjun625480
2012年03月30日 15:24:10
2楼
一样吗?不至于差这么多吧,我觉得单位应该不一样
回复
zhangyuxiaomaju
2012年03月31日 09:22:40
3楼
我翻了一下我的课本,中国建筑工业出版社,1993年11月第三版。上面的附录5-6有:室内高压蒸汽供暖系统管径计算表(Pb=200KPa,K=0.2mm)其中,Q=4000时,15管径下,R=71,v=5.7.这个结果跟以上两个都不同。课本上表后面的注:假定蒸汽运动粘度v=8.21*10-6,汽化潜热r=2164KJ/KG,密度=1.651KG/m³。其余单位都相同。这些假定跟红宝书上的假定条件都不相同。由以上可以说明前提条件不同,值差距很大。总结:我们这些做设计的,按哪个来计算呢?还是红宝书吧!
回复
wangxueyi
2012年03月31日 09:25:01
4楼
学习了,谢谢
回复
w13864056785
2012年03月31日 15:37:51
5楼
应该是 蒸汽运动粘度v=8.21*10-6,汽化潜热r=2164KJ/KG,密度=1.651KG/m³。什么的条件值不同,应该有换算系数!
回复
哦他哥
2012年04月03日 20:44:03
6楼
还在学习中
回复
z915293011
2012年04月04日 10:38:40
7楼
假设条件不同,计算方法不同,往往数据差别很大
回复
yanbingzheng
2012年04月11日 13:27:40
8楼
很可能是你理解错了,不会有这么大差距的
回复