关于消火栓系统流速
qbs111
qbs111 Lv.4
2006年10月14日 11:37:40
只看楼主

消火栓的流速,在《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88是有规定不应大于2.5m/s。而在新的《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003中就没有说明消火栓消火栓的流速,只说了给水管道≤DN80的流速是小于等于1.8m/s。如果这样的话,只要是大于等于10l/s。的设计流量要用到DN100以上,我算了一下,DN80的流量在10L/s水时,流速已经是1.9m/s了。超过了新规范的规定。

2006年10月14日 17:52:59
2楼
这条现在建筑防火规范里了:
第8.1.3条 室外消防给水可采用高压或临时高压给水系统或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采用低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)。

注:①在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120m的麻质水带,每支水枪的计算流量不应小于5 L/s。

②高层工业建筑的高压或临时高压给水系统的压力,应满足室内最不利点消防设备水压的要求。

③消火栓给水管道设计流速不宜超过2.5m/s。
回复

相关推荐

APP内打开