请教-350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?
lizhuo19861001
2012年03月29日 10:15:24
只看楼主

350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-29 11:14 编辑 ]

350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?

[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-29 11:14 编辑 ]
免费打赏
qddwf
2015年10月20日 10:00:43
23楼
为什么我的土木币这么少
回复
mingken
2016年08月11日 14:20:25
24楼
无间道 发表于 2012-3-29 10:32 3肢箍不好加工制作,且不好进行绑扎施工。所以规范规定,当梁宽大于等于350时,采用4肢箍.规范好像没有规定强制性用四肢箍吧 只是规定了肢距
回复
kugemei
2016年12月23日 11:56:11
25楼
一般很少用到三肢箍的
回复
孤帆远影
2017年07月12日 13:38:17
26楼
困扰了很久的问题!感谢大家的解释。
回复
masqqn
2017年07月12日 14:11:20
27楼
可以,为什么不能
回复
chenchen01l
2019年05月14日 10:25:24
28楼

复习6楼,根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300 根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋 因此规范并没有明确规定梁宽大于350时要设四肢箍,但是梁宽在大于350时,设双肢箍肢距肯定不满足规范(抗震设计时肢距不大于250)要求,因此至少得设三肢箍, 但为什么实际设计和施工时佷少用三肢箍呢,这实际上就是一个施工难易,加工制作是否简单的问题了 现浇框架梁板在施工时是先支模,梁筋在外边初步制作加工完毕,套上封闭箍,抬入梁模内,箍筋再进行校正定位,如作成三肢箍,势必有一根拉筋,拉筋在梁主筋在模板内就位后再拉接绑扎十分困难,因此在这个角度上一般不设三肢箍,回复 1举报


回复
土土1234567
2019年05月14日 11:01:46
29楼
3肢箍是学院派,还是四肢箍正确
回复
张强02
2019年07月22日 11:46:11
30楼

今天刚好遇到这个问题,学习了