请教-350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?
lizhuo19861001
2012年03月29日 10:15:24
只看楼主

350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-29 11:14 编辑 ]

350宽的梁一般都做4肢箍,为什么不做3肢箍?

[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-29 11:14 编辑 ]
免费打赏
无间道
2012年03月29日 10:32:30
2楼
3肢箍不好加工制作,且不好进行绑扎施工。所以规范规定,当梁宽大于等于350时,采用4肢箍.

cof1570155974059:那么大于350的梁是不是做4字箍筋

回复
lizhuo19861001
2012年03月29日 11:08:54
3楼
规范规定用4肢箍?在哪本规范,谢谢
回复
tm20xxchina
2012年03月29日 12:26:25
4楼
砼规9.2.9里说的是采用复合箍筋,另外抗规中对箍筋肢距有要求……没见过用梁采用三的,柱子倒是很多
回复
dingliang-99
2012年03月29日 14:15:27
5楼
梁筋无三肢箍的说法,都是偶数倍
回复
zhd050401
2012年03月31日 16:34:55
6楼
根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于300
根据砼规范9.2.8-4条,当梁的宽度大于400且一层内纵向受压钢筋多于三根时,或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋
因此规范并没有明确规定梁宽大于350时要设四肢箍,但是梁宽在大于350时,设双肢箍肢距肯定不满足规范(抗震设计时肢距不大于250)要求,因此至少得设三肢箍,
但为什么实际设计和施工时佷少用三肢箍呢,这实际上就是一个施工难易,加工制作是否简单的问题了
现浇框架梁板在施工时是先支模,梁筋在外边初步制作加工完毕,套上封闭箍,抬入梁模内,箍筋再进行校正定位,如作成三肢箍,势必有一根拉筋,拉筋在梁主筋在模板内就位后再拉接绑扎十分困难,因此在这个角度上一般不设三肢箍,

洛听雨

6楼精品回复

yc糖:有道理,学习了

lrince:学习了学习了

回复
hyynlfdjy
2012年08月31日 14:28:16
7楼
钢筋混凝土构造手册上有这样的说法

[ 本帖最后由 hyynlfdjy 于 2012-8-31 14:30 编辑 ]
回复
wangxiaoxun2011
2012年08月31日 16:48:07
8楼
三肢箍理论上是可以的,但是施工不是很方便。箍筋的施工,是套在梁上的,最后才根据设计区调间距的,中间的那只箍是紧靠纵筋勾住箍筋的,这样箍筋的间距难以调整。
回复
风影紫
2014年12月04日 09:34:58
10楼
zhd050401 发表于 2012-3-31 16:34 根据砼规范11.3.8条梁箍筋加密区内的箍筋肢距,一级抗震等级不宜大于200,二三级不宜大于250,四级不大于30 …很有道理!!!
回复
maojie8896547
2014年12月04日 09:42:23
11楼
觉得6楼说的很有道理,特别是砼规9.2.9-4(之前才看的规范可能楼主打错了)条或梁的宽度不大于400但一层内的纵向受压钢筋多于四根时,应设复合箍筋的规定自己平时配筋时都没注意到。值得大家去学习,希望大家一起整理配梁筋中规范里隐藏的比较深的条款,一起学习一起进步。