这个变压器 有没有问题?
fengche1915
fengche1915 Lv.10
2012年03月29日 08:59:00
来自于变压器
只看楼主

上次有个箱变说那个高压进线柜的熔管断了,然后我们就去检查,当然出线这个问题我们都要试试变压器有没有问题,毕竟很多问题我们都是看不到的,听人家说我们也不放心测到的变压器(直流电阻)数据如下:变压器S9-M-630,630KVA,dyn11总共3挡,运行挡为中间2挡;高压位置:AB间直流电阻1.095Ω,BC间直流电阻1.430Ω,CA间直流电阻1.462Ω(这里AB的数据就低于其他两个很多);

上次有个箱变说那个高压进线柜的熔管断了,然后我们就去检查,当然出线这个问题我们都要试试变压器有没有问题,毕竟很多问题我们都是看不到的,听人家说我们也不放心

测到的变压器(直流电阻)数据如下:变压器S9-M-630,630KVA,dyn11
总共3挡,运行挡为中间2挡;
高压位置:AB间直流电阻1.095Ω,BC间直流电阻1.430Ω,CA间直流电阻1.462Ω(这里AB的数据就低于其他两个很多);
低压位置:a0间直流电阻为0.3719mΩ,b0间直流电阻为1.063mΩ,c0间直流电阻为1.083mΩ(这里a0的数据明显就低于其他两个很多)

它有规定:直流电阻:1600KVA及以下,各相偏差均值低于4%,线间低于2%;1600KVA以上则分别为2%,1%。

我们测试变压器耐压还是没有问题,就是这个直流电阻他们判断觉得有问题,所以就想可能变压器烧了,这个我就不清楚啦,所以请教下,谢了!
免费打赏
cszhangyiping
2012年03月29日 09:16:38
2楼
没修过变压器,数据不正常,估计匝间有短路。
回复
fengche1915
2012年03月29日 16:05:45
3楼
匝间短路,呵呵,那就是变压器不行了咯
回复
lingxuct
2012年03月29日 16:14:44
4楼
建议做短路试验,就可以看出各相电流情况,判断变压器是否存在匝间短路和分接开关接触不良及连接到套管的接线接触不良。

做短路试验是想“有没有不吊芯能解决”的可能,实际还是吊芯检查最直观。
回复
feidankt66
2012年03月29日 16:24:52
5楼
区管说的对;不知你的箱变里的变压器是油浸还是干式?如果有条件还是做个短路试验为好。
回复
lingxuct
2012年03月29日 16:28:25
6楼
S9-M-630就是全密封油式电力变压器。
回复
天空蔚蓝
2012年03月29日 16:32:35
7楼
估计你测量不准确,一般不会偏差这么多
回复
天空蔚蓝
2012年03月29日 16:38:04
8楼
如果测量准确那A相一次及二次绕组肯定不对
回复
loujinpu
2012年03月29日 18:38:39
9楼
a相匝间短路了。
回复
fengche1915
2012年03月29日 19:23:56
10楼



所以应该不是偏差啦,应该测量没有问题的,我们测量了几次的
回复
yaoguizhong213
2012年03月29日 20:52:05
11楼
匝间短路的概率不大,就是接触不良或者有断股。
回复