100以下镀锌弧度管可以用丝扣连接吗?合理吗 ~~
sxg123
Lv.2
2006年10月14日 09:25:29
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
走廊吊顶空间很紧凑的情况下:喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?合理吗?活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢??
走廊吊顶空间很紧凑的情况下:喷淋、暖通100以下的镀锌弧度钢管设计采用丝扣连接吗?合理吗?
活接头已禁止使用,有什么好的安装方法呢?以后漏水维修(或更换配件)又有什么好办法呢??
免费打赏
萝卜花园
2006年10月14日 22:11:16
2楼
规范上说小于100管采用丝接、法兰、卡箍,但一般情况下当管径大于50时,套丝时需要用到机床等设备,施工比较麻烦,建议采用法兰连接,好施工,好维修。