有问题的图片
yao6230
yao6230 Lv.7
2012年03月28日 18:52:21
来自于工地图片
只看楼主

上传继续。问题不断。大家只管挑错 我只管上传。

上传继续。问题不断。大家只管挑错 我只管上传。

DSCN6134.JPG


DSCN6294.JPG


DSCN6306.JPG


DSCN6321.JPG


DSCN6350.JPG

免费打赏
zhuangbake
2012年03月28日 20:14:18
2楼
要是楼主能再附一些说明就更好了,像一些新手都不知道问题出在哪.
回复
zxl19740414
2012年03月28日 20:25:32
3楼

回复
john_murphy
2012年03月29日 12:42:50
4楼
粘土砖的适用性问题,柱子纵筋/角筋,应该在非搭接区搭接,柱头纵筋搭接的问题。
梁面架立筋和受力筋的焊接连接的方式,是否连接错了,应该连接中间的两根纵筋。另外,还有连接区,箍筋是否需要加密的问题。梁面受力筋应当均匀排布,结构设计是一种理想状态,那么施工应当尽量还原到理想状态。当然,也不能这么吹毛求疵。
要注意板边第一根钢筋距梁侧的距离,梁端第一个箍筋离柱边的距离。
板底筋保护层需要控制,底筋下,要垫砼块,板面筋、底筋之间要合理分布马镫铁。

其他图看不出来,要根据设计和现场来定了
回复
ljhleinie
2012年03月29日 12:43:09
5楼
基本上是我看过做的算比较好的工地了,亮点在箍筋弯钩很到位,砖墙砌筑的很漂亮,不过要稍微要注意下保护层的厚度
回复
梓砚
2012年03月29日 13:46:22
6楼
钢筋锈蚀、绑扎不好?

是不是?
回复
fcscad
2012年03月29日 14:07:00
7楼
我觉得不错,没看出什么不正常的地方
回复
hzhuahua
2012年03月29日 14:18:03
8楼
赞一个
没有什么大毛病,现在的工程能够感到这样,应该不错了
主要的问题:制作上,箍筋角度不是很理想,导致角部钢筋不到位,板底筋长度不一并不足,导致锚入梁的长度未过梁中心线;绑扎上,拉钩的绑扎位置不对

[ 本帖最后由 hzhuahua 于 2012-3-29 14:22 编辑 ]
回复
zjxuhappy
2012年03月29日 14:22:22
9楼
钢筋锈掉了?
回复
倚楼听风雨
2012年03月29日 14:44:27
10楼
眼拙··就看出来最后一张板的双层钢筋做的不是很好,马凳筋布置太少··
望赐教
回复
x1xqq
2012年03月29日 14:46:33
11楼

粘土砖的适用性问题
填充墙砌筑工程施工工艺标准
蒸压加气混凝土砌块砌筑时,墙底部应砌 200mm 高烧结普通砖、多孔砖或混凝土空心砌块,或浇筑200mm高墙厚混凝土坎台,混凝土强度等级宜为 C20。
填充墙砌至接近梁底、板底时,应留一定的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔 7d后,再将其补砌挤紧,防止上部砌体因砂浆收缩而开裂。方法为:当上部空隙小于等于 20mm时,用 1:2水泥砂浆嵌填密实;稍大的空隙用细石混凝土镶填密实;大空隙用烧结标准砖或多孔砖宜成60°角斜砌挤紧,但砌筑砂浆必须密实,不允许出现平砌、生摆(填充墙上部斜砖砌筑时出现的干摆或砌筑砂浆不密实形成孔洞等)等现象。

[ 本帖最后由 x1xqq 于 2012-3-30 10:40 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开