请教关于标幺值的计算!
xws0519
xws0519 Lv.2
2006年10月13日 21:42:51
来自于电站工程
只看楼主

已知发电机的额定值为 Sn=6MVA,Un=6.3kV,cosΦ=0.8,x’’=12.2%,若以Sd=100MVA,Ud=115kV为基准值,那发电机的电抗的标幺值是多少?我看电力系统书上有个公式是 x*=x’’·Un·Un·Sd/Ud·Ud·Sn但照这个公式算出来的结果和答案不一样,答案中的是1.63。高手指点一下!

已知发电机的额定值为 Sn=6MVA,Un=6.3kV,cosΦ=0.8,x’’=12.2%,若以Sd=100MVA,Ud=115kV为基准值,那发电机的电抗的标幺值是多少?
我看电力系统书上有个公式是 x*=x’’·Un·Un·Sd/Ud·Ud·Sn
但照这个公式算出来的结果和答案不一样,答案中的是1.63。
高手指点一下!
免费打赏
liu80906
2006年11月13日 20:48:14
2楼
1.采用“公式是 x*=x’’·Un·Un·Sd/Ud·Ud·Sn ”计算发电机电抗的标幺值为2.03,此公式是不考虑变压器(此处为升压变)实际变比,电网中各电压等级均以该级平均电压为基准值,即通常所说的近似计算;
2.答案是1.63,可能是考虑升压变实际变比并归算至Ud=115kV电压的标幺值,即通常所说的精确计算。
回复
xws0519
2006年11月16日 23:05:51
3楼
终于有高手指点了,那实际在设计计算中,我们用近似计算还是精确计算?我看书上说近似计算一般都能满足要求了啊!
回复
liu80906
2006年11月17日 12:35:09
4楼
对。在实际在计算中,一般采用近似计算已能满足工程要求。
回复