消防发电机输出安装了失压脱扣开关
zhang1325
zhang1325 Lv.4
2012年03月28日 14:50:53
只看楼主

我们这里的一个工程的消防应急柴油发电机输出配电柜装了失压脱扣? 但是我没有找到规范里的确切说法,但是实际操作中是一个很大的隐患。譬如停电之后,发电机可自动启动,15S后电压频率都恢复正常,只有手动去合输出配电柜的闸才能供电到相应的负载。(整个配电系统采用单母线分段,每段母线上均有消防负载,在市电停电后发电机往两个母线供电)

我们这里的一个工程的消防应急柴油发电机输出配电柜装了失压脱扣?
但是我没有找到规范里的确切说法,但是实际操作中是一个很大的隐患。

譬如停电之后,发电机可自动启动,15S后电压频率都恢复正常,只有手动去合输出配电柜的闸才能供电到相应的负载。
(整个配电系统采用单母线分段,每段母线上均有消防负载,在市电停电后发电机往两个母线供电)
免费打赏
zhang1325
2012年05月04日 22:47:10
2楼
大家好,为什么没有人回复???
回复
feixiang111
2012年05月05日 10:38:37
3楼
可以加电操么,!
回复
wboy8759
2012年05月05日 11:55:38
4楼
这就要看你的失压脱扣是检测的哪一侧失压了(也就是要弄清开关的安装方向)。
如果是检测发电机侧失压,则脱扣是正确的。如果是检测负荷侧失压,则脱扣是错误的。
回复
zhang1325
2012年05月30日 22:26:08
5楼
哎,虎兔啊糊涂,
是检测发电机侧失压的,关键是发电机启动后 不能输出啊 那是不是要给这个失压脱口开关启动装置,自动启动该脱扣开关??
回复