我厂新机组试运,做厂用电快切时,切换方式为快速、串联,切换后,发现给水泵差动保护误动,故障报告显示C相无差流,只有制动电流,而A相有差流,也有制动电流,制动电流在拐点内,差流大于动作电流,差动保护动作,差动时间整定为0.06S。而且差动启动时加倍投入,在正常启动时,差动保护从不误动。想向大家请教,是否是由于快切时电流波形不好,(非正常50hz波形),两侧CT便特性改变,使得差动误动?我厂共3台同样的机组,定值基本一样,做厂用电切快也是一样步骤,仅这一台快切时误动,究竟是什么原因呢?
我厂新机组试运,做厂用电快切时,切换方式为快速、串联,切换后,发现给水泵差动保护误动,故障报告显示C相无差流,只有制动电流,而A相有差流,也有制动电流,制动电流在拐点内,差流大于动作电流,差动保护动作,差动时间整定为0.06S。而且差动启动时加倍投入,在正常启动时,差动保护从不误动。
想向大家请教,是否是由于快切时电流波形不好,(非正常50hz波形),两侧CT便特性改变,使得差动误动?
我厂共3台同样的机组,定值基本一样,做厂用电切快也是一样步骤,仅这一台快切时误动,究竟是什么原因呢?
2楼
如果接线及极性没有问题,把差动的动作时间延长至80~100ms
回复
3楼
如果接线无误,可能保护装置本身的问题。
回复
4楼
有没有这种可能:
大电机运行中突然断电,由于转速不可能马上降至0,从而会产生一个很高的反电势。这时,快切投入就相当于非同期合闸,引起差动保护误动。
建议将差动保护的动作时间适当延长!
回复
5楼
1.你的差动动作时间0.06S。是不是过于快速了?一般我们的微机保护整定还要考虑开关的机械动作时间100ms呢;
2.我同意楼上观点。当电机运转过程中断电,其电气特性就会转变成发电机,差动的两侧应该能反映出瞬时的差流,由于差动动作时间过于快速,没有躲过这一瞬间,导致差动动作。 建议延长差动时间,试运一段时间看看效果。
回复
6楼
快切的暂态过程中,水泵电动机两侧的CT肯定出现差流的,往往方向和相位都有差值,甚至出现暂时的过流.差动保护稍微延长一点,应该能恢复正常.(前提是接线正确).
回复
7楼
用检同期的快切装置就能避免
回复
8楼
快切有不检同期的吗?
回复
9楼
1。极性检查
2。接线检查,有松动,检查二次电流线绝缘,以及是否为一点接地。
3。检查保护装置的精度。
回复
10楼
用录波仪检测切换开关三极同步,会不会有问题?
回复