干盘管面风速与排数,穿孔地板面风速与阻力
h_y_t
h_y_t Lv.4
2006年10月13日 17:46:44
只看楼主

我个人认为,干盘管风速宜在2。0m/s以下,也不能太小,否则不经济。但咨询了一些厂家,结论却是也可适当的增大。因为盘管风速限制的目的是保证DCC阻力不要太大。实际情况是有时盘管风速到3。0m/s时也可保证风阻力在30Pa以下,而且由于是DRY COOLING,不存在带出水的问题。特别是冷量很小,风量却很大的状况。风速大了经济性会提高。所以有时间的情况下,还是要设备商选型为宜。另外,DCC通常是2排的,也有3、4排的。 穿孔地板面风速通常是多少,阻力又是多少?1。5m/s,<20Pa.

各位高手,请不吝赐教,发表您的高见。
h_y_t
2006年10月19日 17:29:14
2楼
看来来论坛都是些没有什么斤两的人物.可惜了我提供的这些参数.
回复
deathgod007
2006年10月19日 19:14:25
3楼
同意你1楼所说的,和我所接触的厂家也是这样说过
穿孔地板面风速1.5m/s已经不小了,过大的风速就是噪音了
回复
lxf9555
2006年11月03日 16:43:11
4楼
精辟!
我对你的敬仰如滔滔江水连绵不绝!
回复
jian2194
2006年11月03日 17:25:31
5楼
结论却是也可适当的增大。因为盘管风速限制的目的是保证DCC阻力不要太大。实际情况是有时盘管风速到3。0m/s时也可保证风阻力在30Pa以下,而且由于是DRY COOLING,不存在带出水的问题。特别是冷量很小,风量却很大的状况。风速大了经济性会提高


很好, 学习拉.

穿孔地板面风速通常是多少,阻力又是多少?

穿孔地板我见几个设计都是 和 FFU 覆盖率相同. FFU按照 0.35m/s 那么穿孔地板面风速通常是 2m/s (17%开孔率)
阻力 就不知道拉. 最好是厂家做实验得 准确数据. 还没有找到那个厂家提供过.
回复
luizs@co163
2006年11月08日 16:04:19
6楼
DCC的表面风速我们多是取2.5m/s左右的,如果是2.0m/s,需求的回风面积就太大了.再说,现在FFU的机外静压值都做得大,常常会发生压损不足的偏差.
至于DCC的排片数,也没有说一定是1排,2排或3排的,要看单片盘管负担的冷负荷去选型了.当然见得最多的就是2排的.
回复
jian2194
2006年11月09日 12:39:46
7楼
定义风速 好象是怕压损太高. 那以后可以只给 压损<=30PA 风速不给,设备厂家自己考量. 可是设计的时候 设计者就不知道 DC 的尺寸拉.