六层办公楼是否应设自动喷淋?
2002-hh
2002-hh Lv.2
2004年03月16日 16:44:23
只看楼主

六层,纯办公室,顶层设大会议室,单层面积1200m2,每层设小型中央空调.

六层,纯办公室,顶层设大会议室,单层面积1200m2,每层设小型中央空调.
免费打赏
fu
2004年03月16日 16:51:31
2楼
小型中央空调也是中央空调,当然要设!
回复
yunguiming
2004年03月17日 00:06:05
3楼
当然要设!就是没中央空调,大会议室超200平方的就要设。
回复
liangfp
2004年03月17日 10:15:51
4楼
按建规:第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
应该设置喷淋系统。