只看楼主

现有一份图纸,图中有一些地方看不懂,需要向各位请教:有一个长240米,宽60米,高9.6米的单层丙类厂房(胶合板车间),由防火卷帘分成两个防火分区,自动喷水灭火系统分2个系统,消火栓系统为一个系统,消火栓系统用水由市政管网供给,自动喷淋系统用水在室外设消防水池(自动喷淋设计说明中有,“自动喷淋系统设计水量为30l/s,火灾延续时间1小时,室内外消防水量为55l/s,消防水池容量为200立方”的说法),消火栓系统共设了10个消防水泵接合器,而自动喷淋系统没有水泵接合器。

现有一份图纸,图中有一些地方看不懂,需要向各位请教:
有一个长240米,宽60米,高9.6米的单层丙类厂房(胶合板车间),由防火卷帘分成两个防火分区,自动喷水灭火系统分2个系统,消火栓系统为一个系统,消火栓系统用水由市政管网供给,自动喷淋系统用水在室外设消防水池(自动喷淋设计说明中有,“自动喷淋系统设计水量为30l/s,火灾延续时间1小时,室内外消防水量为55l/s,消防水池容量为200立方”的说法),消火栓系统共设了10个消防水泵接合器,而自动喷淋系统没有水泵接合器。
现在本人不明白的是,1、该工程的消防水泵接合器,怎么设?需要设吗?根据GBJ16-87(2001版)第8.6.1的第四条,该工程的消火栓系统应该不用奢水泵接合器的。这样理解对吗?
2、自动喷水系统是必须设水泵接合器,对吗?
3、消防水池的容量计算对吗?“室内外消防水量为55l/s”是怎么来的?
另外就这个工程还有哪些需要注意的问题,请各位高手指教!

lhy.2003
2006年10月13日 15:40:01
2楼
希望大家帮忙啊!
回复
990223zhengliji
2006年10月14日 13:45:16
3楼

火灾延续时间1小时?这是对自动喷淋系统还是室内外总消防水量
消防水池容量为200立方?是否能自动补水,流量多少?
回复
ah-wangjun
2006年10月14日 17:28:02
4楼
好像楼主是做施工的,你提出的看法不错,按照规范得出以下看法:
1、首先9.8米高的厂房,不知道净空多少,采用普通闭式喷淋系统就有问题,应该采用快速响应喷淋系统,或是按照新规范推荐采用消防水炮灭火系统。
2、本系统室外消火栓用水量应为40L/S,火灾延续时间按2小时考虑,288立方,如室外两路供水市政能够满足水量要求可以不考虑消防水池这部分的储量,,室外管道应该是DN200的。
3、室内消火栓用水量应为10L/S,火灾延续时间按2小时考虑,72立方,室内系统如是消防水泵加压,此部分用水量应该在消防水池中考虑。
4、如果净空在8米以下,可以考虑普通喷淋,水量可按30L/S,火灾延续时间1小时,108立方,喷淋系统应该设置水泵接合器。
5、感觉设计说明写的混乱,现在的设计。。。。。。我们公司的清洁工阿姨也要求作消防设计。
回复
lhy.2003
2006年10月16日 08:52:32
5楼
非常感谢ah-wangjun版主如此详细的回复,从中学到了很多的东西。
还想请教一下,就是,图中说明是消火栓系统由市政管网供水,共设有36个室内消火栓,室内消火栓系统设有10水泵接合器。根据GBJ16-87(2001版)第8.6.1的第四条,该工程的消火栓系统应该不用设水泵接合器的。而且设这么多有用吗?这样理解对吗? 恳请版主再作指点!谢谢!
回复
ah-wangjun
2006年10月16日 09:59:14
6楼

是的,本工程消火栓系统应该不用设置水泵结合器,但是喷淋系统应该设置。
回复
lhy.2003
2006年10月16日 10:40:00
7楼
知道了,谢谢版主!不好意思又有新的问题,
1、这个车间是个尖屋顶的,而且不吊顶,而设计是按照平屋顶布置的,是否可以?
2、我们这里属于采暖地区,但该车间不设采暖措施,是否应采用干式系统?
回复
ah-wangjun
2006年10月16日 12:51:10
8楼
1、不可以,坡屋面的喷头必须垂直于屋面布置。
2、不知道你是哪里的,如果是北方的,可以考虑干式系统,但是要注意充水时间和喷头数的问题
回复
lhy.2003
2006年10月16日 14:19:01
9楼

学习了,非常赞成版主的意见。谢谢!