我最近在学给排水,不明白何为地面式清扫口?安装在什么位置?请指教!
我最近在学给排水,不明白何为地面式清扫口?安装在什么位置?请指教!
2楼
关于排水管道上检查口与清扫口的设置应遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003第4.5.12~4.5.13
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。
2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。
在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。
3 在水流偏转角大于45o的排水横管上,应设检查口或清扫口。
注:可采用清扫口的转角配件替代。
4 当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度大于表4.5.12-1的数值时,应在排出管上设清扫口。
表4.5.12-1 排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井中心的最大长度
管径(mm) 最大长度(m)
10 50
12 75
15 100
20 100以上
5 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离,应符合表4.5.12-2的规定。
表4.5.12-2 排水横管的直线管段上检查口或清扫口之间的最大距离
距离(m)
管道管径(mm) 清扫设备种类 生活废水 生活污水
50~75 检查口 15 12
清扫口 10 8
100~150 检查口 20 15
清扫口 15 10
200 检查口 25 20
4.5.13 在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定:
1 在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.15m。.
2 排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离。
注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。
3 在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口。
4 铸铁排水管道设置的清扫口,其材质应为铜质;硬聚氯乙烯管道上设置的清扫口与管道同质。
5 排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。
回复
3楼
就是安装在地面上,下面和排水横管相连,平时用盖子封起来,横管发生堵塞的时候把盖子打开,就可以对横管进行清通了……
很多公共卫生间都有的,注意看看
回复