像这样的工程,以前我都是联络柜用备自投的综保+手车位置闭锁。这次用户指定的综保里没有备自投的综保,只是用手车的位置闭锁。来实现3合2.请问各位大侠这样子行不行?有什么安全隐患吗?
像这样的工程,以前我都是联络柜用备自投的综保+手车位置闭锁。这次用户指定的综保里没有备自投的综保,只是用手车的位置闭锁。来实现3合2.请问各位大侠这样子行不行?有什么安全隐患吗?
2楼
对于安全隐患来说是没有的 ,因为3合2闭锁了!
只不过有备自投装置的话,可以自动投切。没了备自投,就需要手动来执行!
备自投实现的就是自动投切的功能
回复
3楼
谢谢楼上的解答
回复
4楼
“综保里没有备自投的综保”?
为什么不用综保就不能备自投?我们这里BZT都不是通过综保的,而且用的很好。
回复
5楼
求区管指教!
回复
6楼
1、用的是什么综保?一般进口的综保都可以进行编程,利用进线和母联的综保综合编程来实现备自投功能。但是一般国内的综保很少开放编程功能。
2、进口综保没有专用的备自投装置,都是通过几个综保联合编程来实现。
3、国产的有专用备自投装置,用起来非常方便。
4、也可以采用传统的电磁式继电器,利用电压继电器、电流继电器和中间继电器等来实现备自投功能,但一般接线比较复杂,可靠性也较低。调试工作量很大。
回复
7楼
看看你负荷的重要性了,实在没有,手动也行吧。。。。。。。。
回复
8楼
个人感觉,好多朋友把BZT看得太复杂了,好象离开综保没法做一样?
怎么自投,很容易:在母联柜取控制电源,由电压继电器常闭接点启动BZT,去跳失电一段的进线,再由进线断路器的辅助接点合母联。
故障闭锁也很容易做:当跳开断路器的电源侧有电(电源有电,断路器跳闸,就是故障跳闸或手动分闸),侧用一只继电器把BZT回路闭锁就好了。
以上说法,不需要综保吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-28 08:49 编辑 ]
回复
9楼
区管,高手。学习了。
回复
10楼
呵呵,区管的观点我不认同!
简单到一般的电流保护,说起来采用传统的电磁式电流继电器,也十分简单,但现在为什么很少用,而大面积的采用微机综保呢?无他,就是后者硬件更为可靠,整定和动作更为精确,调试接接线更为简便。
采用综保并不是一味保护多么复杂,而是为了保护更为可靠!
回复
11楼
我只说BZT不用综保,没说电流保护不用综保,不矛盾吧。
用综保的BZT也是需要“进线断路器辅助触点合母联”吧?我想这是“联锁逻辑”,必须做的吧?
用与不用综保的BZT,只是“不用综保的要用电压继电器”,综保也是用电压信号启动BZT的吧?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-28 11:19 编辑 ]
回复