按《结构技术统一措施》,抗震地区不适宜做板柱结构,而要求做板柱剪力墙。但现在遇到很多这种情况:一个小区的若干栋建筑都长在大底盘地下车库上(等于说小区下面都差不多被挖空了),对于地下室顶板来说,楼房下的那些块地方全都是梁板结构,但纯地下室部分希望做成板柱结构。这就出现矛盾——在抗震区,不允许做板柱结构,但对于无地上建筑的部分,规范又说可以适当降低抗震等级。 这种问题大家一般怎么处理?
