教学楼低层喷淋系统水流指示器后需要装减压孔板吗?
sxqslyh
sxqslyh Lv.2
2006年10月13日 11:12:39
只看楼主

  此教学楼分南楼北楼,北楼12层,南楼8层,1-6层喷淋水流指示器后是否需要装减压孔板?还有1-5层消火栓是否一定需要减压稳压栓?请高手指点

  此教学楼分南楼北楼,北楼12层,南楼8层,1-6层喷淋水流指示器后是否需要装减压孔板?还有1-5层消火栓是否一定需要减压稳压栓?请高手指点
免费打赏
nick_wujq
2006年10月13日 11:44:16
2楼
要看你具体的压力是多少才能确定是否设减压,喷淋配水管入口超过0.4MPa宜设置,消火栓超0.5MPa就一定要设置。
回复
sxqslyh
2006年10月14日 13:15:00
3楼
多谢楼上回复!
回复

相关推荐