防火区域配电问题
lujing9452
lujing9452 Lv.4
2012年03月26日 12:53:15
只看楼主

我做的一个工程:有甲类车间A,甲类车间B,室外是罐区(甲类);A处贴邻建造配电室,向室外罐区,甲类车间B供电。是否违反建筑设计防火规范?在工艺上,B车间只是与A车间相关的贮罐区。

我做的一个工程:有甲类车间A,甲类车间B,室外是罐区(甲类);A处贴邻建造配电室,向室外罐区,甲类车间B供电。是否违反建筑设计防火规范?
在工艺上,B车间只是与A车间相关的贮罐区。
免费打赏
zzhspeed
2012年03月26日 13:47:40
2楼
配电室贴临附建是可以的,但如果车间是爆炸危险环境,就不要对室内开门了,全都开到外面去。总之,只要保证变电所内空气新鲜就可以。