【讨论】风电场风机接线方式哪个更经济长远?
asqwasqw12
asqwasqw12 Lv.2
2012年03月26日 12:37:00
只看楼主

情况是这样有个20MW的风电场,每台风机出线都是35KV,离400/110kV大约8Km,离110/35KV,大约四十公里,现在问题是新建35 /110KV变电站然后接到400/110KV经济呢,还是直接接到10公里以外的110/35kv变电站(需要考虑扩容的问题),哪个更加经济呢从长远来看?有没有技术专家回答一下啊[ 本帖最后由 asqwasqw12 于 2012-3-27 08:47 编辑

情况是这样有个20MW的风电场,每台风机出线都是35KV,离400/110kV大约8Km,离110/35KV,大约四十公里,现在问题是新建35 /110KV变电站然后接到400/110KV经济呢,还是直接接到10公里以外的110/35kv变电站(需要考虑扩容的问题),哪个更加经济呢从长远来看?有没有技术专家回答一下啊

[ 本帖最后由 asqwasqw12 于 2012-3-27 08:47 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年03月26日 22:53:27
2楼
每小时的平均输电量有多少?

15000kwh以下,可以直接用35KV电压等级传输,以上时加一台35/110KV变压器。

用“线-变组”保护,只差一台20MVA变压器的钱。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-26 22:55 编辑 ]
回复
laserscan
2012年03月27日 06:46:17
3楼
接35KV要经济一些。
回复
asqwasqw12
2012年03月27日 08:43:39
4楼
总容量20MW啊,年利用小时算2500小时
回复
asqwasqw12
2012年03月27日 08:44:28
5楼
这才两个人,怎么就答案不一致了
回复
淮岸听风
2012年03月28日 14:58:13
6楼
你的风机有多少台?如用35KV线路变网,出线回路多,而且距离远。
可以考虑增加一台110/35KV主变,不设置高压配电装置,主变110KV侧开关直接与并网线路相连,采用“发电机-主变-线路”的主接线方式。风力电站属非连续运行,不必考虑“N-1”的出线方式,有一回出线并网就可以了。
回复
shell207
2012年03月28日 15:04:12
7楼
加一台35/110KV变压器较为经济可行。
回复
gqj033
2012年03月28日 17:16:12
8楼
我觉得新建比较经济
回复
zrl5858558
2012年03月28日 17:50:36
9楼
不接最经济
建议35KV
回复
asqwasqw12
2012年03月29日 09:26:18
10楼
大家好,哪种方式经济总要说说道理啊
回复
小清新
2012年03月29日 13:11:34
11楼
考虑经济就不长远,考虑长远就不经济。二者不可得兼
回复