【跪求】单相电源漏电测试二级三级开关都跳
hailang428
hailang428 Lv.2
2012年03月26日 12:04:00
来自于继电保护
只看楼主

朋友工厂用单相电源。电力部门来测试漏电的时候单相漏电测试二级三级都跳!二级是100A的漏电开关三级是63A的。动作电流好像都是30MA。有什么办法可以弄到只跳一个三级漏电开关呢?

朋友工厂用单相电源。电力部门来测试漏电的时候单相漏电测试二级三级都跳!二级是100A的漏电开关三级是63A的。动作电流好像都是30MA。有什么办法可以弄到只跳一个三级漏电开关呢?
hailang428
2012年03月26日 12:07:08
2楼
开关是正泰的!
回复
lingxuct
2012年03月26日 13:22:52
3楼
没看明白,“测试漏电的时候单相漏电测试二级三级都跳”,没说错的话,不会跳则开关坏了。

“二级是100A的漏电开关 三级是63A的。动作电流好像都是30MA。。有什么办法可以弄到只跳一个三级漏电开关呢”

如果不是在开关上按测试按钮,而是让线路正式漏电,二级动作电流一样大,当然一起跳。
只跳最下级,就需要有级差,一是电流大小,重要的还是动作时间要有级差。
回复
zouhuijie
2012年03月26日 13:26:45
4楼
这跟开关没有关系。是漏电保护时间设定的问题。把2级、3级的跳闸时间做延时配合,或者取消
另外,供电局管你内部的作甚?是不是又想某钱了。
回复
hailang428
2012年03月26日 18:06:01
5楼
这个我就不清楚了。不知道如何做延时配合呢?我是新手。。。外面卖的漏电开关的动作时间可以选的??
回复
lingxuct
2012年03月26日 22:58:33
6楼
家庭作坊的用电,只末级装30mA漏电开关就可以了,不必上下多级都装漏电开关。
回复
htgryxgs
2012年03月27日 10:22:04
7楼
漏电开关有两种功能,如果短路超过开关的整定值,那么开关会动作;如果是漏电,你的两个漏电开关漏电流动作值都是30mA,当然都要动作了,
回复
mqli2004
2012年03月27日 11:27:53
8楼
1.楼主如果按测试按钮,则开关必须跳,否则开关有问题。
2.可以把二级开关漏电值调整为300mA。
回复
shmilyr123
2012年03月27日 13:17:21
9楼
如果漏电电流比较小的话,二三级漏电保护有选择性就可以避免一起跳,如果漏电电流比较大,二三级都会跳的。可以选择二级不装漏保
回复
zmw199
2012年03月27日 13:44:21
10楼
一级漏电保护电流过大所以2、3保护有动作了1级保护还没有动作,把1级保护漏电开关重新选择
回复
gami25103117
2012年03月27日 14:27:29
11楼
这个需要计算各级的整定值
拉开距离
回复

相关推荐