请问各位大侠,在8层的群房结构施工只,卫生间大便器排水管的予留,是予留孔洞还是予留防水套管,予留孔洞是否不符合规范,谢谢。
请问各位大侠,在8层的群房结构施工只,卫生间大便器排水管的予留,是予留孔洞还是予留防水套管,予留孔洞是否不符合规范,谢谢。
2楼
按标准图是予留孔洞
回复
3楼
留洞
回复
4楼
按标准图是予留孔洞 ,可设计是否要你预留防水套管,你要根据施工图的要求而定,我们在实际工程中,只有管道穿地地下室外墙和穿过屋面时才预留防水套管。
回复
5楼
按标准图是予留孔洞 ,可设计是否要你预留防水套管,你要根据施工图的要求而定,我们在实际工程中,只有管道穿地地下室外墙和穿过屋面时才预留防水套管。
回复
6楼
应该做预留洞,等洞堵好了,土建会做防水的
回复
7楼
留洞,立管穿楼面才需留套管
回复
8楼
应该是这样的。
回复
9楼
标准图是予留孔洞 ,可设计是否要你预留防水套管,你要根据施工图的要求而定,我们在实际工程中,只有管道穿地地下室外墙和穿过屋面时才预留防水套管。
回复
10楼
留洞!但现在小于300的洞不用留了,施工时现场凿就行啦
回复
11楼
卫生间大便器排水管予留洞,
穿地下室外墙的预留防水套管,由严格防水要求的预留柔性防水套管(该东东很贵),
回复