微机电流如何设定定值?
zhagnqing
zhagnqing Lv.7
2012年03月24日 09:48:26
来自于继电保护
只看楼主

昨天在电房碰到个问题,有台630KVA和800KVA的变压器,高压柜采用的是全绝缘充气柜,一进两出的。进线带微机保护的,当我们合控制630的变压器的高压柜是正常的,可是的当我们合控制800KVA变压器的时候,总柜跳闸了。查了半天发现微机保护的定时限速断电流为1A,厂家说定值小。让我们把改到6A,时间设定为5秒。不知道对不对?不是说三段保护吗。分别是反时限过流速断,定时限过流速断和定时限过流保护吗?不知道我说的对不对,请问设定的电流有没有经验值啊?希望朋友能提供参考学习下,万分感谢了?

wangyoujiasunjin
2012年03月24日 10:17:28
2楼
进线的CT是多大的?根据CT才能计算一次电流。
回复
lingxuct
2012年03月24日 10:17:36
3楼
保护定值不能随便改,需要经过管理程序(申请、审核、批准),有书面的定值单。
1A是不是小的问题,与电流互感器规格有关,不说电流互感器是多少的,无法分析。
回复
zhagnqing
2012年03月26日 13:46:43
4楼



回版主,进线CT是300/5的,请你分析下定值的多大范围是合适的?
回复
lingxuct
2012年03月26日 23:22:16
5楼
CT=300/5时,保护定值1A,一次电流只有60A!

800KVA变压器的额定值是46.2A,送电时激磁涌流就会超了,跳闸可能性存在。

改6A太大了,一次电流达360A,是变压器额定值的7.8倍!速断还差不多,定时限过流太大了。
回复
huahua732
2012年03月29日 22:08:46
6楼
过流定值是1A,时间定为0.5秒,如果下级没有保护,速断可以设置为2A,但是投变压器时要退出速断
回复
zyz8438
2012年03月30日 00:16:12
7楼


三段保护是指:瞬时电流速断保护、定时限电流速断保护、过流保护
回复
qiuzhijiuyue
2012年04月07日 10:42:13
8楼
学习了学习了
回复
cszhangyiping
2012年04月14日 17:14:49
9楼
3-5倍*变压器额定电流/1/CT比=速断,其中1为利用系数 。
1.2*变压器额定电流/0.85/CT比=过流,其中0.85为利用系数 。
例如,一个高压柜的电流互感器变流比为300/5变压器的高压额定电流为80,那么它的速断电流为 3*80/1/(300/5)=4.0 A
过流为1.2*80/0.85/(300/5)=1.9A, 0.5秒
过流5秒时间太长了,0.5秒合适些

这是我找的别人答案,觉得很有道理,能用

[ 本帖最后由 cszhangyiping 于 2012-4-15 11:11 编辑 ]
回复
ronghong527
2012年05月07日 15:51:44
10楼
具体的整定数据应该参考 移变所带负荷。不能直接用移变来整定 个人观点。
回复
qq_1405936490308
2014年08月08日 16:30:03
11楼
ccc___ 发表于 2012-3-26 23:22 CT=300/5时,保护定值1A,一次电流只有60A!800KVA变压器的额定值是46.2A,送电时激磁涌流就会超了,跳 …请问:800kVA变压器的额定值是46.2A,是什么计算的?