这样的水如何选择工艺?
lhmilyyn
lhmilyyn Lv.2
2006年10月12日 11:05:45
来自于水处理
只看楼主

有这样一个工程:处理水量:120方/每小时原水电导700多要求出水小于100就行不知道各位高手有什么好的办法?

有这样一个工程:
处理水量:120方/每小时
原水电导700多
要求出水小于100就行
不知道各位高手有什么好的办法?
免费打赏
doubleleft
2006年10月12日 15:33:11
2楼
不明白什么意思
回复
ysf619
2006年10月12日 16:01:29
3楼
降低电导率的方法可能只有反渗透和edi
回复
disager
2006年10月12日 16:47:06
4楼
脱盐,应该是净水吧。
回复
lhmilyyn
2006年10月12日 19:36:41
5楼
对呀,是净水。
因为此处地下水难以满足其生产用水指标,而又没有其他水源
回复
lhmilyyn
2006年10月12日 19:38:26
6楼

脱盐?这位仁兄是指化学脱盐吗?混床?请指教!
回复
weiwang163
2006年10月13日 08:30:17
7楼
路过无语
回复
killerjing
2006年10月13日 09:39:15
8楼
拜托,6楼的,不要一听见脱盐就是混床,从他的要求上根本不需要上混床。
从原水看上反渗透会比较经济,建议用产水和原水勾兑的就可以了,纳滤也可以考虑。
3楼也是强人,这种水你也上EDI ?降低电导率的就RO和EDI?
回复
lhmilyyn
2006年10月13日 15:08:31
9楼

纳滤是不是投资成本要高些?他对一价离子脱出率高吗?
不知道那位高手知道RO和阴阳离子树脂再脱盐上有没有分界线?(从运行成本上分析)
回复
lhmilyyn
2006年10月13日 18:04:23
10楼
ding
回复
hong4990
2006年10月14日 08:18:06
11楼
工艺最好采用反渗透
采用勾兑就行了,从工艺还是成本都是最好的