檩条的工况恒载和工况活载的弯矩怎么不一样?
tangyuxi
tangyuxi Lv.2
2006年10月12日 11:01:45
只看楼主

有问题请教STRAT高手,这雨棚的檩条的工况恒载和工况活载的弯矩怎么不一样?具体情况是:檩条是13米长,用了槽钢200(没办法,按理应作桁架式檩条的,但甲方不肯),中间加了3道拉条.先谢谢诸位同志了...

有问题请教STRAT高手,这雨棚的檩条的工况恒载和工况活载的弯矩怎么不一样?
具体情况是:檩条是13米长,用了槽钢200(没办法,按理应作桁架式檩条的,但甲方不肯),中间加了3道拉条.
先谢谢诸位同志了...

1160622102435.jpg

免费打赏
struct771
2007年01月29日 02:27:51
12楼
有结果了吗?想知道为什么.
回复
yale16
2007年01月30日 10:40:15
13楼
楼主的问题知道错在哪吗?楼层和结构设置不一致,楼主采用程序默认的是3M,而结构高8.5M,3M以上的梁就没有对应的楼层;另外,在“总体参数设置”里面有个模拟施工,它是按楼层来模拟的,所以导致上面的梁恒、活荷载出现错误的结果,模拟施工是用在多高层结构的,像这种结构没必要模拟施工,选项应该拿掉,如下图所示对话框:
回复
yale16
2007年01月30日 10:44:26
14楼
下面是近似模拟施工拿掉计算的内力图: