1、个人感觉满负荷的cop应该是最高的,但看样本竟然满负荷的cop是基本最低的(除特殊工况),如果是因为部分负荷下蒸发温度升高了那怎么在压焓图(提高蒸发温度cop降低)和温熵图(提高蒸发温度cop升高)得的正好是相反结论,地源热泵机组的cop用压焓图和温熵图如何分析随室外温度的变化趋势2、既然部分负荷的cop比较高为什么现在节能改造要把大机组换成小机组从而让小机组尽量在满负荷的80%状态下运行?
1、个人感觉满负荷的cop应该是最高的,但看样本竟然满负荷的cop是基本最低的(除特殊工况),如果是因为部分负荷下蒸发温度升高了那怎么在压焓图(提高蒸发温度cop降低)和温熵图(提高蒸发温度cop升高)得的正好是相反结论,地源热泵机组的cop用压焓图和温熵图如何分析随室外温度的变化趋势
2、既然部分负荷的cop比较高为什么现在节能改造要把大机组换成小机组从而让小机组尽量在满负荷的80%状态下运行?
3、吸收式溴化锂机组的cop是不是也随着室外温度的变化而变化
2楼
部分负荷下,两器实际上就相当于变大了。
但部分负荷也有一个范围,符合过低也会偏离最佳效率的运行区
回复
3楼
但是单台大机的低负荷调节性能不好,甚至可能超出最佳效率区间。而且辅助设备比如冷却冷冻水泵冷却塔的低负荷效率也会有影响
所以,多台小机(对应多台辅助设备)在低负荷运行条件下的整体COP式比单台大机要好
回复
4楼
想问下在哪里可以看到机组部分负荷的运行效率 如能回复 不胜感激
回复