e2218 Lv.2
2006年10月12日 09:04:42
只看楼主

一高层建筑,地下二层,地上二十四层,地下二层的层高分别为4.8与3.9米,地上一层为4.8米,地上二层为8.7米,三至二十四层为住宅,层高为3米,室内外高差为0.30米,想请问一下室内消火栓系统是否应该分区,先谢谢了

一高层建筑,地下二层,地上二十四层,地下二层的层高分别为4.8与3.9米,地上一层为4.8米,地上二层为8.7米,三至二十四层为住宅,层高为3米,室内外高差为0.30米,想请问一下室内消火栓系统是否应该分区,先谢谢了
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月12日 09:36:17
2楼
可以不分。
回复
jianyh
2006年10月12日 10:23:25
3楼
地下地上加起来总高度为82.1米,加上屋顶稳压设备总压力也不会超过100。可以不分区,
回复
wsd555555
2006年10月12日 10:24:15
4楼
不用分区,只需采取减压措施即可。
回复
wx8001
2006年10月12日 13:24:01
5楼
静水压力100才分
回复