各位老师,我有一个疑问,氟利昂制冷机组中老师们讲同一个机组中供液不足时,蒸发温度会较低,也就是蒸发压力下,增加制冷剂后蒸发温度增加。但是供液不足时,管路内高压的气体多通过膨胀阀后,不是使蒸发器内的压力增大吗? 望各位老师指教这个困惑我很久的问题,谢谢。
各位老师,我有一个疑问,氟利昂制冷机组中老师们讲同一个机组中供液不足时,蒸发温度会较低,也就是蒸发压力下,增加制冷剂后蒸发温度增加。但是供液不足时,管路内高压的气体多通过膨胀阀后,不是使蒸发器内的压力增大吗? 望各位老师指教这个困惑我很久的问题,谢谢。
2楼
不是是
冷库、空调或者其他设备,只要膨胀阀前面供气了蒸发压力都会偏低的。
回复
3楼
进入蒸发器的制冷剂减少后,吸热就减少,过热度大,蒸发压力就低咯。
回复
4楼
制冷剂不足时,使空调系统的冷凝温度也降低,同时过冷度也下降,这样可能到达膨胀阀时有少量气体,这样膨胀阀的节流能力就会下降,从而导致导致蒸发温度下降,制冷能力下降
回复
5楼
供液不足只是指流量不够,并不是说排气直接不经过冷凝串入蒸发器,这是两个概念,若是后者蒸发压力肯定升高。
回复
6楼
供液不足,会造成蒸发压力低,吸气压力,排气压力降低,也有可能造成压缩机频繁循环启闭
回复