如何能不加防冻液,做到水温2度冰水,不结冰?
topspeed1119
2012年03月23日 14:31:06
来自于制冷技术
只看楼主

如题 请问,有什么离心机或者螺杆机,做蓄水工况,要求能出2摄氏度冰水,不能结冰,而且,只能用清水,不能加防冻液?请问有这种可能性吗?

如题

请问,有什么离心机或者螺杆机,做蓄水工况,要求能出2摄氏度冰水,不能结冰,而且,只能用清水,不能加防冻液?请问有这种可能性吗?
lvcm
2012年03月24日 17:07:58
2楼
你的进水温度是多少?就是需要从几度打到2度,每小时的流量多少吨?制取接近0℃的冰水不在于用什么压缩机,而是采用什么蒸发器。
回复
阎良人
2012年03月24日 17:18:44
3楼

制冷设备厂家都有用于冰水的模块机组,可根据所需冰水量及制冷剂,控制方式来选择模块设备。
回复
诺尔制冷
2012年03月24日 17:39:42
4楼
理论上可以实现,但是要用开启式蒸发器,混凝土大坝浇筑就需要0度水来搅拌,看你用哪种结构的蒸发器。
回复
zbblzl
2012年03月25日 09:09:43
5楼
螺杆机组,采用满液式蒸发器能解决吗?
回复
wenhanjun
2012年03月25日 21:54:40
6楼
用蓄冰式冷水机很容易做到.
回复
asuli49
2012年03月26日 09:25:09
7楼
与压机关系不大,最好选用立式蒸发器(带搅拌器)。安全,方便,就是占地面积稍大一些。
回复
topspeed1119
2012年03月26日 09:44:10
8楼
那比如我用特灵的,有什么机子可以做到呢?
回复
topspeed1119
2012年03月26日 09:45:10
9楼
立式蒸发器,是什么牌子的什么机子有这种蒸发器呢??
回复
topspeed1119
2012年03月26日 09:46:01
10楼
如果用蓄冰机,可是,很快就结冰,关键我要到2摄氏度,不能结冰
回复
topspeed1119
2012年03月26日 09:48:44
11楼
1、冰水量总计 213吨/时 2度冰水
2、最高用量 180m³/h
终端用水 2度升至11度
同一通道走水 通完蒸汽再通冷水

这该怎么办??
回复

相关推荐