【请教】关于实验室中央试剂台供电的问题
hhdtc
hhdtc Lv.3
2012年03月23日 09:57:20
来自于照明工程
只看楼主

请教一个实验室中央实剂台供电的问题。请问下中央试剂台插座的供电是要在试剂台上装一定数量插座并且把管线直接埋设到每个插座 还是试剂台是成套的,插座能自带,只要把管线埋设到试剂台的某个位置就行了 或者还是其他方式? 我们单位之前没搞过这个,一般油化验业主都是拿出去搞,现在一个业主自己要建油化验室。 做过这个的情不吝赐教.谢谢!

2012年03月26日 11:19:11
2楼
问业主,“试剂台”谁做,做成什么样,电气与“试剂台”制作人要碰好,商量如何进线和走线及插座安装。

我管过一个大型化验大楼工程(三座大楼),有许多化验台,插座是同试验台制作人员一起碰头商量好的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-26 11:21 编辑 ]
回复
hhdtc
2012年03月27日 09:27:53
3楼
好的,谢谢。
回复
caufx
2012年03月27日 10:24:15
4楼
目前的实验室的实验台都是定型产品,但各个厂家会有所不同,尤其是现在也有从上方接线的实验台。采用功能柱走线,各类管线都走功能柱,功能柱由吊顶内直接接到实验台。做出来的效果非常漂亮,适合于经常改动布局的实验室。但在前期,设计并不能替甲方定下用哪个公司的产品,也不知道实验设备怎么布置,只能先预留管线。后期再深化设计。可交给专业厂家深化设计,再由设计院审核,也可由专业厂家配合设计院进行深化设计。
回复
mqli2004
2012年03月27日 11:21:25
5楼
区管说的对,应该和作工艺的商量。
回复
jj-5
2012年03月27日 15:40:19
6楼
设计也只能做到预留了,除非甲方提供试验台的确切位置。
回复
hzaren
2012年03月27日 19:23:17
7楼
预留两路管线至试验台即可,单相还是三相,几芯出线都由甲方和工艺的定。
回复
dgshyjm
2012年03月28日 08:26:07
8楼
分工明确,试验台的供电对接好就行
回复
htgryxgs
2012年03月28日 08:49:49
9楼
我单位的试验台上没有安装插座,可能是出于安全的考虑吧,但是在试验台两侧的墙壁上安装有成的电源插座,380V、220V,这可根据实际的需要来定
回复
hhdtc
2012年03月28日 08:50:20
10楼
非常感谢各位!
回复
intertu
2012年03月29日 10:40:30
11楼
目前的实验室的实验台都是定型产品,但各个厂家会有所不同,尤其是现在也有从上方接线的实
回复