本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-31 02:17 编辑 谨记血的教训!!!连续发一些四川汶川大地震后的建筑照片!!!深刻分析结构设计、施工缺陷及其危害性!!!
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-31 02:17 编辑
谨记血的教训!!!
连续发一些四川汶川大地震后的建筑照片!!!
深刻分析结构设计、施工缺陷及其危害性!!!
22楼
什邡市莹华镇单跨框架结构震害严重,单跨框架抗震能力较弱!!!
回复
23楼
什邡市莹华镇框架结构震害照片!!!
回复
24楼
什邡市莹华镇框架结构震害照片,箍筋没有加密!!!
回复
25楼
莹华镇倒塌的砖混结构房屋,没有看到构造柱!!!
回复
26楼
莹华镇框架结构震害照片,柱根箍筋未加密,箍筋平直长度不满足规范要求!!
回复
27楼
莹华镇框架柱节点处箍筋未加密!!!
回复
28楼
柱的纵向钢筋已达到极限强度!!!
回复
29楼
柱的纵向受力钢筋在弯矩最大的部位搭接,箍筋间距过大!!!
回复
30楼
专家意见:
1、从三处地震遗址倒塌房屋和未倒塌房屋的情况看,多跨框架房屋抗震性能较好,砖混结构房屋因没有采取相应的抗震技术措施,倒塌严重。
2、从框架结构房屋破坏的形态看,箍筋的135度弯钩和箍筋弯钩的平直长度非常重要。
3、梁柱核心区、柱根和柱顶的箍筋加密区的箍筋加密对抵抗地震力的效果明显。
4、地震灾区在地震前是6度抗震设防区,仍然有许多没有倒塌的房屋,在距重灾区几十公里的什邡市,基本看不到被地震破坏的房屋,北京市是按8度设防的房屋,如果严格按规范和设计要求施工,遇到像汶川这样的强地震,基本可以做到房屋虽遭到严重破坏,但不倒塌,为人们逃生赢得时间。
回复
31楼
框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处,一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。为此我们应该遵循 强柱,强节点强锚固,避免短柱,加强角柱。
回复