今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
32楼
这个贴子很好,让我明白了好多.希望以后的贴子都能有这么热烈的讨论.
回复
33楼
其实都是一个东西
从行业默认上说,避雷器是应用在标准电压上的普遍过电压保护设备,过电压保护器则是在这基础上对放电电流和放电电流下的残压进行了调整,以更适用于设备保护。
而且过电压保护器一般可看作串联间隙避雷器,其本体在运行时不承受工频电压,损坏率低,运行中无需试验,限压效果好,但由于其参数是非标准的,对一般用户来说难以检测。
回复
34楼
它们的符号是一样的吗?有没有标准?
回复
35楼
没有弄清楚!
回复
36楼
避雷器的残压和电机的耐受电压基本相同,起不到保护作用。况且避雷器是通过放电动作后来限制过电压的幅值它不能降低过电压的频率(即电压上升的陡度)。而带匝间绝缘的设备对频率最敏感即使较低的过电压也有可能引起绕组匝间的绝缘击穿。阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用使高频振荡迅速衰减,无论对那种设备都非常有效是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
回复
37楼
因为避雷器的残压和电机的耐受电压基本相同,起不到保护作用。TBP和避雷器道理应该是一样的只是组装的方法不同
不包括带间隙的
回复
39楼
TBP和避雷器道理应该是一样的只是组装的方法不同
不包括带间隙的
回复
40楼
它是有国家未颁布的标准
现在都是按企标的
回复
41楼
有需要TBP方面的问题可以探讨以下
回复