某物流工程,药品仓库,5000平方米,层高约7.4米,堆垛储物。是否需要设置自动喷水灭火系统,虚心向各位大虾求教。
某物流工程,药品仓库,5000平方米,层高约7.4米,堆垛储物。是否需要设置自动喷水灭火系统,虚心向各位大虾求教。
2楼
主要是药品的包装,我认为应设喷淋!!
回复
3楼
只要占地面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单层都需要
回复
4楼
肯定得用 要不你查查防火规范吧

回复
5楼
应该设置自动喷水灭火系统,参见《建规》GB50016-2006第8.5.1.2条规定,因为药品仓库有大量纸做的包装品。
回复