循环水处理问题
xyq666
xyq666 Lv.2
2006年10月11日 14:21:15
来自于制冷技术
只看楼主

中央空调都要做循环水水质处理,较多是化学处理法,说白了就是投药。一般清洗处理加药是从冷却塔托盘或膨胀水箱加入,但如果冷媒系统没有膨胀水箱,只有加压补水装置,那清洗药剂从哪里,怎么投入?

中央空调都要做循环水水质处理,较多是化学处理法,说白了就是投药。一般清洗处理加药是从冷却塔托盘或膨胀水箱加入,但如果冷媒系统没有膨胀水箱,只有加压补水装置,那清洗药剂从哪里,怎么投入?
免费打赏
jiahua-j
2006年10月12日 14:52:05
2楼
一般在加压补水泵的吸入口加一段旁路接入投药搅拌箱即可,手动自动都能实现。