我手里有个工程,低层建筑,有空调,故设消火栓和自喷,市政压力提不出来,大约估计差不多够消火栓需要。所以我想方案为:消火栓用水市政直接供,屋顶设水箱,接消火栓自喷。地下设水池泵房只供自喷。我想知道第一,地下水池大小怎么设计?(按照高规,自喷立足自救为108立方,低层呢?)第二,有没有必要消火栓同时也设两台泵备用?谢谢答复!也可会我信箱 cnlwj@163.com
我手里有个工程,低层建筑,有空调,故设消火栓和自喷,市政压力提不出来,大约估计差不多够消火栓需要。所以我想方案为:消火栓用水市政直接供,屋顶设水箱,接消火栓自喷。地下设水池泵房只供自喷。我想知道第一,地下水池大小怎么设计?(按照高规,自喷立足自救为108立方,低层呢?)第二,有没有必要消火栓同时也设两台泵备用?
谢谢答复!也可会我信箱 cnlwj@163.com
2楼
1、低层也需要保证自喷的消防用水量,因为消防水量是根据危险等级进行确定的。是否为108立方要看其危险等级。屋面需要设置水箱保证10分钟用水量。
2、消火栓水泵没必要设置。
回复
3楼
消火栓泵没必要设.消防水池要根据规范定危险等级计算
回复
4楼
先行谢过两位朋友!
不过是低层建筑,地下自喷水池是按照1小时还是10分钟计算容积?
回复
5楼
地下自喷消防水池是按照1小时计算容积
屋顶消防水箱是按照10分钟计算容积
水池水箱要分请!
回复
6楼
1.室外市政不能大约估计差不多够消火栓需要,要有比较准确的资料,
2.市政管网的流量能否满足要求,如不能需要设置消火栓系统的储水和消火栓系统水泵。
3.水池的容积按室内消火栓、喷淋及室外的消防用水量、火灾延续时间以及市政供水的情况等计算。
回复
7楼
谢谢各位答复,好,我得抓紧做
回复
11楼
!!!!!!!!!!!!!
回复