ABB 150C(电动机保护)的定值传动问题
hgp8
hgp8 Lv.2
2006年10月11日 00:17:04
来自于继电保护
只看楼主

由于ABB 150C综保的热记忆,导致做完过负荷,速断做不准;做完速断,过负荷又做不成,请教各位大侠,该怎么办?

由于ABB 150C综保的热记忆,导致做完过负荷,速断做不准;做完速断,过负荷又做不成,请教各位大侠,该怎么办?
免费打赏
xjzzfs
2006年10月16日 22:36:42
2楼
对ABB的不熟悉,GE的好像没有这种情况。
回复
至乐
2006年11月02日 16:49:22
3楼
ABB 150C 过负荷也就是热保护,热时间是保护器计算出来的,保护是热时间积累的效果,所以反回要很长的时间.但在撒掉试验电流后,反回的很快,5分钟多吧。你可以在面板的显示上调出来看热时间是否恢复了。也就是说,做完过负荷不能马上就做速断,否则速断没动过负荷先动。我们是先把其他保护关掉,只把要试验的那项打开。最后在冷态下(热时间为零),先冲击速断,再加较小电流看热时间。
回复
sfmzhou
2006年11月06日 21:01:21
4楼
同意楼上的看法
回复
luoyizh
2006年11月18日 22:59:20
5楼
可以把ABB 150C综保的热记忆清零
回复
luoyizh
2006年11月18日 23:01:31
6楼
GE的239有这种情况。
回复
g3pt6n
2006年12月07日 02:28:18
7楼
这个问题不算什么,完全可以清除的。但是你要知道怎么用啊。ABB的调试人员都知道的。
回复
huangfuquan
2007年01月03日 23:34:00
8楼
我也遇到过同类问题,热保护是累计的,电流小于设定值是热积累值减小直至为零.由于ABB产品全以代码显示,而且操作起来复杂,不直观.所以很少有遇到.
另外我的问题是保护动作了,可不显示故障代码.不知为啥?
还有它的零序保护,显示在屏幕上的是继电器额定电流的百分比么.
回复