框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)
icefirefly1
2012年03月21日 21:43:03
来自于工地图片
只看楼主

框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)静压预制管桩基础[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 18:08 编辑 ]

框架结构施工全过程,正在施工中,会随时更新(高手来纠错)
静压预制管桩基础

[ 本帖最后由 l_yx2005 于 2012-3-31 18:08 编辑 ]

SAM_0059.JPG


SAM_0062.JPG


RIMG0216.JPG


RIMG0297.JPG


RIMG0303.JPG


RIMG0308.JPG


RIMG0298.JPG


RIMG0302.JPG


RIMG0309.JPG

免费打赏
yiyijinsim
2012年03月22日 10:17:08
2楼
1.马镫布置的数量肯定不够。
2.基础钢筋第一副图,设计应该是按地框梁来设计,也就是为了传递上部荷载,横向的那根梁,下部钢筋在跨中搭接就不对了。
3.主次梁相交的区域,主梁受到次梁的集中力作用,剪力增大了,主梁的箍筋本来是应该照设或者加密放置,结果是根本没放。
4.剪力墙拉结筋数量不够。

[ 本帖最后由 yiyijinsim 于 2012-3-24 08:50 编辑 ]
回复
faylqw110
2012年03月22日 10:43:00
3楼
回复
du592558619
2012年03月22日 11:14:48
4楼
四周两排钢筋没有全部包扎
回复
zjxuhappy
2012年03月22日 11:15:22
5楼
继续上图,学习
回复
xiangxiangsa
2012年03月22日 13:43:03
6楼
学习了,很好的
回复
chenduzhe
2012年03月22日 13:48:11
7楼
LZ想表达什么意思呢?
回复
lxxluo
2012年03月22日 14:00:15
8楼
回复
red-wolves
2012年03月22日 14:42:20
9楼
砖胎模砌完怎么不做防水处理??????
回复
gem2000
2012年03月22日 15:19:18
10楼
楼上兄弟问 的好,
估计楼主项目所在地水位比较低,不用考虑防水,
回复
zxg224
2012年03月22日 15:46:28
11楼
应该是做防水的吧,怎么直接绑扎钢筋了