我想了解多哥吸气阀
zhouht2001
zhouht2001 Lv.2
2004年03月10日 11:00:05
只看楼主

排水立管DN100谈应采用多大的多哥吸气阀,另在哪有卖,急!

排水立管DN100谈应采用多大的多哥吸气阀,另在哪有卖,急!
免费打赏
mayer
2004年03月10日 11:50:11
2楼
新规范上规定不得用吸气阀代替通气管。
回复
hegy6363
2004年03月10日 12:03:07
3楼
www.nfvalve.com有吸气阀。
回复
twb620810
2004年03月10日 13:49:45
4楼
新规范上规定不得用吸气阀
回复
lee_jua
2004年03月10日 14:02:07
5楼
新规范上规定不得用吸气阀
回复
zhouht2001
2004年03月10日 14:38:25
6楼
一定得用啊,怎么个用法?
回复
hegy6363
2004年03月10日 19:07:30
7楼
为什么一定得用啊?
回复
itt
2004年03月11日 00:03:00
8楼
DN110的排水管用多哥DN110即可,密封可靠,新的“排水系统水封保护措施”已于1月通过,优质并获得有关认证的吸气阀可以使用,多哥Durgo是排水系统室内换气技术的开山鼻祖!赝品的品质是无法达到质量要求的。正确设计,安装的前提下使用多哥Durgo是十分可靠的。欢迎垂询:133-0551 7377 itt@263.net
回复
goldtide
2004年03月18日 09:27:38
9楼
吸气阀作为特殊附件应用要慎重,我国走了弯路,需用时,请联系《给排水设计规范》管理组组长张淼先生电话021-62464336。规范并没有禁止吸气阀,因为有些特殊场合要使用,但要有质量要求。有些国外产品在国内推销,没有获得CE认证,在澳大利亚、德国、比利时、爱尔兰、瑞士是要求一级产品,禁止使用二流产品,所以要小心,在设计时如果有可能存在高正压的情况不能使用您要了解的产品。您可购买建设部工程质量安全监督与行业发展司和标准设计院出版的《技术措施的给排水产品选用技术》2004版S89有要求,电话010-88361155。也欢迎与联系010-86614418,我方愿提供咨询。
回复