三、选择1.FX2系列PLC内有100ms定时器200点(T0-T199),时间设定值为0.1-3276.7S2.10ms定时器46点(T200-T245),时间设定值为0.01-327.67S3、定时器46点(T200-T245),定时器200点(T0-T199)为非积算定时器4.FX2系列PLC内有1ms积算定时器4点(T246-T249),时间设定值为0.001-32.767S5.100ms积算定时器6点(T250-T255),时间设定值为0.1-3276.7S。
1.FX2系列PLC内有100ms定时器200点(T0-T199),时间设定值为0.1-3276.7S
2.10ms定时器46点(T200-T245),时间设定值为0.01-327.67S
3、定时器46点(T200-T245),定时器200点(T0-T199)为非积算定时器
4.FX2系列PLC内有1ms积算定时器4点(T246-T249),时间设定值为0.001-32.767S
5.100ms积算定时器6点(T250-T255),时间设定值为0.1-3276.7S。
6.FX2系列PLC内定时器4点(T246-T249),时间设定值为0.001-32.767S。定时器6点(T250-T255),时间设定值为0.1-3276.7S,皆为积算定时器
7.FX2系列PLC中共有21点高速计数器,元件编为C235-C255。
8.高速计数器在PLC中共享6个高速计数器的输入端X0-X5。
9.有两种类型的16BIT二进制增计数器,其设定值均为K1-K32767。
10 、16bit增计数器中C0-C99共100点是通用计数器。
11.16bit增计数器中C100-C199共100点是失电保持计数器
12.双向计数器是循环计数器,当前值的增减虽与输出触点的动作无关,当前值为+2147483647时,若再进行加计数,则当前值就成为-2147483648
13.MC指令操作元件中主控指令使用次数(N0—N7)
14.MC指令操作元件中具体操作元件,不能是特殊继电器。
15.MC指令主控嵌套层数,一定要从小到大按顺序使用
16.PLC输出器件从ON到OFF或从OFF到ON转变的时间称为响应时间
17.PLC输出公共端用COM表示
18.制造商将系统程序固化在ROM中
19.PLC进行输入处理、输出处理以及程序处理的一个过程称为扫描周期
20.不能用于PLC编程的语言有
A梯形图 B状态转换图 C c语言 D 英语
21.PLC输入中断指令中的嵌套指针有6点(I0-I5)
22. PLC时钟中断指令中的嵌套指针有3点(I6-I8)
23.FX2系列PLC中通用数据寄存器的有D0-D511
24.可以作为中断指针的中断输入的继电器有(X0-X5)
25. 下列指令中哪个表示是连续执行型(MOV)
A MOV(P) B MOV C PLS D PLF
26. 下列指令中哪个表示是脉冲执行型MOV(P)
A MOV(P) B MOV C PLS D PLF
四、简答
1.非积算定时器与积算定时器的区别?
答;电池后备非积算定时器没有,在定时过程中,若遇停电或驱动定时器线圈的输入断开,定时器内的脉冲计数器将不保存计数值,当复电后或驱动定时器线圈的输入再次接通后,计数器又从零开始计数.
积算定时器由于有锂电池后备,当定时过程中突然停电或驱动定时器线圈的输入断开,定时器内的计数器将保存当前值,在复点火驱动定时器线圈的输入接通后,计数器继续计数直至计数值与设定值相等。
2.LD指令和LDI指令的操作元件有哪些,请列举?
答:LD指令和LDI指令的操作元件可以是输入继电器X、输出继电器Y、辅助继电器M、状态继电器S、定时器T、和计数器C、中的任何一个。
3.请说明MC与MCR指令在应用中的注意要点?
答: CR指令可以嵌MC指令后,必须用MCR指令使左母线由临时位置返回到原来位置;MC/M套使用,即MC指令内可以再使用MC指令,这时嵌套级编号是从NO到N7按顺序增加,顺序不能颠倒。最后主控返回用MCR指令时,必须从大的嵌套级编号开始返回,也就是按N7到N0的顺序返回,不能颠倒,最后一定是MCR N0指令。
4.如何定义计数器的设定值?
答:计数器的设定值可以用常数K直接设定,如K100。此外还可以通过指定数据寄存器的元件号来间接设定,如D10,如果D10的值为100,那么与设定K100是等效的。
5.FX2系列PLC基本单元有几个外部接口,这些接口分别起什么作用?
答: 一共有3个外部接口。一个是连接编程器的接口,一个是连接扩展单元或扩展模块的接口,还有一个是连接特殊功能适配器的接口。