说说见过的几种洁净室新风处理系统
jian2194
jian2194 Lv.7
2006年10月10日 17:49:37
只看楼主

个人认为工程设计,知道原理,灵活选择合适的空调系统.合适的空调系统在没有见过前人使用,自己多少有点胆怯(切身感受) ,所以在这里贴一贴见过的系统,给和我一样胆怯的人点胆量.先说说洁净室新风量的确定:根据《洁净室设计规范》洁净室新风量 Q=Max(排风量+正压风量 , 人数*40m3/h)因为下面主要针对 FFU+DC+MAU 系统所以此系统的洁净室新风量 Q=Max(排风量+正压风量 ,人数*40m3/h ,消除余湿所需要的最小风量)

个人认为工程设计,知道原理,灵活选择合适的空调系统.

合适的空调系统在没有见过前人使用,自己多少有点胆怯(切身感受) ,所以在这里贴一贴见过的系统,给和我一样胆怯的人点胆量.


先说说洁净室新风量的确定:
根据《洁净室设计规范》
洁净室新风量
Q=Max(排风量+正压风量 , 人数*40m3/h)

因为下面主要针对 FFU+DC+MAU 系统
所以此系统的洁净室新风量
Q=Max(排风量+正压风量 ,人数*40m3/h ,消除余湿所需要的最小风量)
此风量是一个洁净室的新风量和空调箱风量还有所不同。
若一台空调箱或N台空调箱只供一个房间 则 空调箱总风量=Q*(1+5%~10%)
若一台空调箱供N个房间则空调箱总风量=( Q1+Q2+……QN)*(1+5%~10%)
5%~10% 数据来源 :《医院洁净空调设计与运行管理》
考虑空调箱及送回风管的漏风量。根据各工程特点合理选取。


消除余湿所需要的最小风量 的确定请拜读!《洁净与空调技术》2004-4期 医院无凝水空调系统 ——沈晋明 的文章!
由于消除余湿所需风量 不象前两者是定值,还和处理后的湿度有关,也就是说 “湿”差越大,需要的风量越少,但“湿”差有限制因素,不可能无限大。(个人认为 再参考2003技术措施 7-12度冰水系统 能把新风处理到12.7度, 也就是说 12.7度对应的 “湿”差最大,当然你也可以通过减底冰水温度 4-9度 使“湿”差变大,但这样需要对冰机做特别要求,怎么合理自己考虑)所以在此需要设计者综合考虑选取合适的新风量


新的观点 7-12度冰水系统 能把新风处理到12度下,一般是供水温度+4度, (经验数据,仅供参考)
jian2194
2006年10月10日 17:52:38
2楼
确定了新风量后,说说系统的选择。
1.
此系统是在《洁净与空调技术》上看到的。具体那一篇忘记了/
处理过程是 W - L --> N
新风 W 冷冻降温除湿 处理到 L点( 室内N点 的等湿线和95% 相对湿度线交点) L点加热到室内N点
感觉不太合理的地方是:
1 处理到L 并不能消除室内余湿(不过冷盘管选的大点,冰水阀的调节是由室内湿度或露点连动也可以做到)
2.L点加热到N点。 太过于浪费,此工程在深圳,且是工厂,一般是全年需要降温, 所以不必加热到 N点, 即使运行时可以调节MAU 加热后的温度,也是前期MAU 热盘过大)

回复
jian2194
2006年10月10日 17:53:03
3楼
2.
处理过程是 W - L’ --> O
新风 W 冷冻降温除湿 处理到 L’点( 消除余湿需要的含湿量和95% 相对湿度线交点,比L点更底) L’点加热到室内O点 (N点--送风温差=O点温度)
送风温差自己合理选取
回复
jian2194
2006年10月10日 17:53:31
4楼
3
处理过程是 W - L’ --> O
N
新风 W 冷冻降温除湿 处理到 L’点( 消除余湿需要的含湿量和95% 相对湿度线交点,比L点更底) L’点和室内空气N混合不需要加热到O 点 (N点--送风温差=O点温度)
室内空气量 合理选取。 要满足冬夏都不加热的条件。 也就是要注意 冬季混合后的温度,要是湿能加进去。
送风温差自己合理选取




再发个 空调箱 配置示意图
回复
vincent_nk
2006年10月10日 19:44:32
5楼
新风处理无非就是4个点
室内状态点的等温点,等焓点,等湿点,低于等湿点
回复
nky6666
2006年10月10日 23:05:19
6楼
那新风机组能处理到12.7度吗?表冷器8排够吗?室外点的确定是按设计值还是要再加大一些。我比较过北京的计算值对应的焓是83,如果室外干球35度,相对湿度70%时,焓是100.8左右,多了不少啊。各位高手是怎么做的呢
回复
jian2194
2006年10月11日 08:13:02
7楼
那新风机组能处理到12.7度吗?
wo 我也不知道. 给你看看 <2003技术措施>上的原文. 自己理解. 到底能不能,最好有实验数据.可不在厂家没有这个条件.
回复
jian2194
2006年10月11日 08:17:07
8楼
室外点的确定是按设计值还是要再加大一些。我比较过北京的计算值对应的焓是83,如果室外干球35度,相对湿度70%时,焓是100.8左右,多了不少啊。

以前没有特别在意.
我认为 若业主无特别说明, 按照规范,规范有明确的 室外设计计算参数.
回复
vincent_nk
2006年10月11日 08:22:06
9楼

夏季可以用相对湿度吗?
回复
jian2194
2006年10月11日 08:26:04
10楼


处理到的点就有 4点 在加上 要处理到此4点的 方式又有很多, 所以空调系统的选择有很多中, 如何找到一中,最合理的系统就需要 经验?智慧?胆识? 等
回复
xongxing
2006年10月11日 14:16:34
11楼
,空调的加湿量怎么确定啊 ,公式是怎么样的啊
回复