只看楼主

各位帮助一下:消防水泵设计时要注意的地方,怎么样设计(我没做过),是否一定要气压罐,系统要求压力4.0KG,用水量35l/s,水泵房地板标高是否与水池地一样高,能否有相同的,传一套给我,JXSHD@JX001.COM

各位帮助一下:消防水泵设计时要注意的地方,怎么样设计(我没做过),是否一定要气压罐,系统要求压力4.0KG,用水量35l/s,水泵房地板标高是否与水池地一样高,能否有相同的,传一套给我,JXSHD@JX001.COM
免费打赏
hegy6363
2004年03月09日 19:05:21
2楼
相同没有,自己做吧,只要不超出规范就行。
回复
rockfan
2004年03月09日 19:27:56
3楼
不一定要气压罐,看有没有高位水箱。
回复
alantam
2004年03月09日 19:36:12
4楼
我想你的工程应该是多层建筑。室内消火栓系统屋顶设个重力水箱即可,不用设气压罐等稳压设备。设有屋顶水箱的临时高压消防系统就不用设稳压设备。稳高压消防系统设稳压设备。至于泵房的设计,在本网站download一些图纸参考下,按规范手册自己亲手做一次,以后就好办了。
回复
mczzy
2004年03月10日 09:43:11
5楼
自己下载图纸自己做吧
回复
liangfp
2004年03月10日 09:51:21
6楼
水泵房的设计有以下:1.流量,按规范要求计算,2.水泵的扬程,需计算,3.水泵的选型,按流量和扬程。4.进、出水管的设计,各种管径有其合理的流速范围,5.水泵房的布置,
回复
liangfp
2004年03月10日 09:53:32
7楼
可以不要设气压罐等稳压设备,设有屋顶水箱的临时高压消防系统
回复
阿德
2004年03月10日 12:52:39
8楼
是否一定用自吸式水泵,水泵房地面(水泵标高)要和水池底(吸水口)平吗?
回复
阿德
2004年03月10日 12:53:47
9楼
谢谢各位:
是否一定用自吸式水泵,水泵房地面(水泵标高)要和水池底(吸水口)平吗?
回复
twb620810
2004年03月10日 13:45:42
10楼
自吸泵的流量有大的吗?
回复
liangfp
2004年03月10日 15:36:15
11楼
对于小流量的水泵可以采用自吸式水泵,对于消防最好采用自灌式吸水。
回复