32层的剪力墙结构 有两个桩桩位偏了20公分 一米的桩径 单桩承台 领导拍板 继续施工各位设计院的大哥 有问题否?
32层的剪力墙结构 有两个桩桩位偏了20公分 一米的桩径 单桩承台 领导拍板 继续施工
各位设计院的大哥 有问题否?
2楼
规范是不准这样,你们老板有钱给甲方塞了,把这个位置加大也是一样的。
回复
3楼
如果是群桩承台还可以考虑下,影响不大。单桩承台不允许,那相当于偏心很多了
回复
4楼
出个联系单加固一下。。。
回复
5楼
可以告诉你,肯定有问题!
桩距相差200,已经超过了国家规范的允许偏差的最大值。如果说这也没问题,那还要设计干什么,还要国家技术标准干什么。你应该立即进行举报,对这样不执行国家技术标准和设计要求的行为决不能容忍。这是对国家负责,更是对你个人负责。任何领导都应是遵纪守法的模范。否则还执行法律干嘛。
回复
6楼
淡定,明哲保身就行,别太激进,别太主动
回复
7楼
验算下,不行就补妆算了,为了安全啊
回复