22楼
回复
23楼
配电箱底座之间的缝隙一定要加防鼠网,这样安装很容让老鼠爬进去的,电盘故障,造成主机停机的。
回复
24楼
管道的支架做得不太好 放不上木托 容易出冷凝水
回复
25楼
母管端头直接用平板焊死不就行了吗?弄个类似集水器的堵头,感觉没必要。
回复
26楼
领教了,领教了。
回复
28楼
本工程采用废热,争取55度的热水。末端为暖气片
回复
29楼
连接机器的橡胶软接变形了
回复
30楼
这个是6000V的进线电压应该
回复
31楼
无缝钢管没那么大规格,所以用螺旋管,正常,我们的项目两个制冷机房,都是用的螺旋管。
回复