电线如何选型?
hzjboy2004
hzjboy2004 Lv.2
2006年10月10日 08:35:05
只看楼主

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊? 先谢谢拉!

我是学暖通的,对电气一窍不通,有哪位高手可以告诉我一种选型的简便方法?知道功率如何选用电线,如一台空调主机压缩机功率是30kW,用多大的线啊?
先谢谢拉!
免费打赏
cpe_caifeng
2006年10月11日 04:30:52
12楼
要考虑电缆敷设的降容问题,不能计算出电流就直接套电缆载流量表,一般要考虑0.7的系数
回复
hzjboy2004
2006年10月11日 08:48:14
13楼

感谢!
偶不是不知道,而是就是看着迷迷糊糊的,一窍不通啊,电认识我,我不认识它啊!
回复
hzjboy2004
2006年10月11日 08:49:56
14楼
多谢大家的支持啊,又学了一门知识啊!!!!!!!!!!!!
回复
wangwanda
2006年10月11日 09:36:25
15楼

补充一条,,在第2步后面选断路器,,然后才是第三步,,
回复
cwqsdf
2006年10月11日 11:10:00
16楼
我支持通过计算来选型,通过开关电流值来校核,同时考虑电压损失等因素。
回复
linxianbin
2006年10月11日 11:17:26
17楼
先算出计算电流
10/16=2.5 20=4 25/32=6 40/50=10 50=16 63=25 80=35 100=50 125=70 160=95 200=120 250=150 300=185
前面为计算电流后面为导线截面,这样选最安全
回复
zhang_tao_2004
2006年10月11日 12:51:01
18楼
关于电缆电线等道题的选择,各种书本、资料上都有论述,但实际设计中大家一般都是按照计算电流,根据载流量,选择适当界面的导线,然后再作电压降的校验,满足要求就OK了。其实,还应该考虑到线所敷设的环境,就是穿管辐射,导线数量不同,敷设部位不同,也有不同的降容系数,所以,线缆的选择也是比较麻烦的事情!
回复
xiaoyanggu
2006年10月11日 21:39:05
19楼
用BVR25的线就可以得了
回复
sz_cyf
2006年10月11日 23:45:25
20楼
10平方肯定发烫,至少用YJV3*16+1*10的
回复
daiweiyang
2006年10月12日 08:52:50
21楼
9楼的有点浪费了吧~!如果是380的用16的就足够,如果是220的用25的就足够了。就这样简单的告诉他多好,没看到人家不懂电吗还给人家拽这么多术语,哎~~~~
回复

相关推荐

APP内打开