我今天看到山西的一个高层电气图纸 是一类建筑. 用双控开关来控制疏散只是灯!感觉有点悬.大家怎么看?
我今天看到山西的一个高层电气图纸 是一类建筑. 用双控开关来控制疏散只是灯!感觉有点悬.大家怎么看?
2楼
我认为疏散指示灯上不应用开关,应为疏散指示灯平时火灾时都要工作
回复
3楼
可以的,没问题。只要他的电路本身没有错误。
有的人喜欢总是点亮,有人喜欢平时不亮应急时工作,有人喜欢人为控制一下子。双控开关强起用在无自带蓄电池灯具上多一些。
回复
4楼
如果可以的话,那种省电就用那种了.可是我不明白双控开关是怎么实现强起的,希望楼上的兄弟 给传份原理图 谢谢
回复
5楼
在咱们的论坛里搜索“强起”,可以找到很多
引用九尾银狐:
采用双控开关。强启时,无论K1,K2,K3是和1闭合,还是和2闭合,都能保证灯具通电点亮。双电源或者双回路则是保证L和L’上电源不间断,从而保证灯具即时瞬间点亮!回答完毕!以上回答或许能对困惑的人有所帮助!
回复
6楼
还有大鼻的贴
http://co.163.com/forum/content/1162_266476_1.htm
回复
7楼
这是多余的做法,不过也有人喜欢这样设计,其实另外布置一路应急线路,和你强起一个样,而且自有一路应急线还保险,应急灯想充电就充电,方便。
回复
8楼
楼上的做法对于强起本配电箱整个供电区域应急灯也未尝不是一种办法。
但是,你这种方法也是要用双控开关的吧
回复
9楼
o哦,我有点明白了!看这张图,是不是5楼兄弟的前不部分接线图.
回复
10楼
晕 贴错了 再来一贴!
回复
11楼
我认为疏散指示灯上不应用开关
回复