[求助]关于墙体计算的折减系数
shopingtiber
2006年10月09日 17:43:05
只看楼主

想请教下,在计算梁上墙体重量时,若有较大的门窗洞时,应取多大的折减系数?原本我都是一概取0.8,但甲方要求再减小一点,我查了规范和资料,没找到什么具体的有关这个折减系数的取值依据。还有就是顺便多问一下,那个门窗的线荷载是多少,木门窗、铝合金门窗……等等等等……希望有善心人士帮忙解答下,不胜感激^0^

想请教下,在计算梁上墙体重量时,若有较大的门窗洞时,应取多大的折减系数?

原本我都是一概取0.8,但甲方要求再减小一点,我查了规范和资料,没找到什么具体的有关这个折减系数的取值依据。还有就是顺便多问一下,那个门窗的线荷载是多少,木门窗、铝合金门窗……等等等等……

希望有善心人士帮忙解答下,不胜感激^0^
免费打赏
luhecun2008
2006年10月10日 09:58:08
2楼
这个能算的这么巨细吗???连门窗洞都要扣???那人家挂个空调机怎么考虑呢???
回复
shopingtiber
2006年10月10日 16:29:08
3楼
甲方要求的...我也很无奈啊

有没有答案....救命....
回复
pwx4
2006年10月11日 19:09:59
4楼
算细的话就按开洞来算 再加窗户的重量就是了
回复
xuesa
2006年10月12日 10:45:39
5楼
甲方也不算无理要求,你可以细算一下,即扣除洞口处墙的重量,加窗户等的重量。
主要要做到心里有数。
这个不可能就单纯的乘个系数的。
回复

相关推荐