地下室排烟
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2012年03月20日 00:33:42
来自于通风排烟
只看楼主

按建规,总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;即200平方米以上的地下室都要做排烟; 按汽车库规范,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。2000平方米以上的地下室都要做排烟。 应该按哪条来施行呢?

按建规,总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;即200平方米以上的地下室都要做排烟;
按汽车库规范,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。
2000平方米以上的地下室都要做排烟。 应该按哪条来施行呢?
免费打赏
shushrjie
2012年03月20日 06:43:37
2楼
如果是地下车库按2000平方米以上做排烟,如果不是地下车库,就按200平方米以上做排烟.
回复
gdslrq220
2012年03月21日 00:35:11
3楼
谢谢,我不是通风专业的,帮新同事问问的。
回复
toplhc
2012年03月21日 13:53:12
4楼
2000平方米以上的地下室都要做排烟。 应该按哪条来施行呢?

车库就按车库的规范,其余的按高规、建规
回复
gdslrq220
2012年04月29日 11:00:07
5楼
车库就按车库的规范,其余的按高规、建规。对,本来就应该这样。 但如1900平方的地下车库。那么大了,不通风,里面很闷也不好吧。审图的会叫你加点采光井什么的了。
回复

相关推荐

APP内打开